《建筑给水排水设计规范》(GB500015-2003)中5.1.1条规定洗浴热水的使用温度为40~45℃,经过洗浴过程,排放的废水温度仍然达到30~35℃,因此排放废水中有大量的可回收利用热能。

此外,公共浴室的洗浴废水相对于其他分散洗浴废水来说,具有水量大,排放时间集中,适合余热回收等特点。因此,公共浴室的废水热回收具有巨大的节能潜力

项目信息

本工程为郑州地区某大学宿舍的废热回收工程,将洗浴废水回收后提供冬天供暖及游泳池和宿舍的生活热水。

下列是通过瀚艺工程师对其现场考察得出的实测数据:冬季洗浴热水温度设置在41~45℃,,夏季洗浴热水温度38~43℃。洗浴废水的全年排放温度约31~32℃。洗浴废水的主要热损失发生在管道排水过程中,到达废水池洗浴废水的温度约为31℃。该地区自来水初始温度约为7℃。

瀚艺 废热回收工程案例

解决方案

洗浴废水与大温差污水源热泵系统有机结合,将洗浴排出来的高温废水经过处理过滤后有两种方案。

一种是直接进入大温差的水地源热泵机组,系统简洁安装方便,适用于污水中杂质不多的情况,本项目即使用此方案。

另一种可以通过中间换热器将高温废水和机组交换的自来水温度交换,提高自来水的进水温度,然后在大温差污水源热泵系统中进行加热,充分高效利用洗浴废水中的热能,有效提高洗浴热水的出水温度。适用于废水中杂质较多的情况。节能环保,同样具有很好的实用性。

瀚艺工程师实地考察,为客户选择最合适的方案。

污水源热泵系统效益分析

1.环境效益

热泵机组不消耗化石燃料,所以对于环境的污染最低,同时安全性远远优于其他系统。污水源热泵在废水热回收系统上具备良好的适宜性和工程应用价值,是值得推广的节能环保方案。

2.经济效益

洗浴废水的水质满足一般机组直接使用的要求,解决了一直阻碍污水源热泵推广应用的水质问题,简化了热回收系统,降低了初投资和运行费用。

不同制取热水方式加热1吨热水的费用比较(元)

能源管理、再利用整合者

瀚艺污水源全热回收机组采用变频螺杆技术、低噪音控制技术、全热回收技术、智能云控制技术、双系统四回路技术、多级喷液冷却技术等先进科技,相关技术已申请国家专利。